軟啟動水泵控制柜調試與使用方法

時間:2012/11/12 來源:浙江揚子江泵業有限公司

在關閉泵出口閥,打開進口閥,并能確保水泵“自灌”(液位高于泵的進口的管道條件下,水泵的啟動程序是:啟動電機,待電機正常運行時,緩緩打開出口閥,使電流慢慢加大。但在無人操作(開閥),又是自動啟泵,且管道直徑與長度大(管道內的水質量會很大),如電機快速啟動,要迅速推動大質量的水加速(如同火車要很快加速),會使電機啟動電流很大,引起電機跳閘及損壞機械與電機。采用軟啟動(電路中添加軟啟動器)-----即電機緩慢加轉速,即可克服上述情況的發生,這種專門控制電機緩慢和轉速的軟啟動器就是水泵軟啟動。
  
  直接啟動的時候,電流可能會達到額定電流的6-7倍,會給工廠的其他用電設備帶來問題。采用軟啟動時啟動電流大概是額定電流的2-3倍。對于水泵來說,還有軟停止,讓水慢慢回落,消除水錘效果。簡單的說就是緩緩啟動,緩緩停止。這個緩緩的時間可以調節,大概是1-60秒。
  
軟啟動水泵控制柜調試與使用方法
  
  軟啟動水泵控制柜(配電柜)控制回路中,既設自動控制亦有手動控制,還具備過壓、過流、欠壓、缺相保護及事故報苦功能,本產品使用前,必須按電氣原理圖復核后接線,按照電動機實際要求調整相應元件設定值,然后起動。
  
  1、自動操作:接通電源,電源指示燈亮,將轉換開關轉至“自動”位置,檢查控制柜(箱)所控制的電機是否按液位控制儀的指令動作。當液位達到控制液位時,對應液位指示燈發光,相應的限位控制繼電器常開觸點自動閉合,二次控制回路自動接通,電機起動,同時運行指示燈亮。當水位達到停止水位時,對應的指示燈發光,液位測控儀的對應限位控制繼電器常閉觸點斷開,二次控制回路開路,電機停止工作,運行指示燈熄滅。
  
  2、手動操作:接通電源,電源指示燈亮,將轉換開關轉至“手動”位置,按下起動按鈕,電機開始運轉,運行指示燈亮,按下”停止”按鈕,電機停止運轉,其運行指示燈熄滅。
  
  3、不論采用何種控制方式,當達到極限水位時,其超限水位信號觸點接通,二次控制回路失電,使電機停止運轉,并發出聲光報苦信號。在電機運行過程中如有事故出現,事故指示燈亮,電鈴自動報苦,這時,按下停止按鈕,迫使電機停止工作。

感謝您訪問我們揚子江泵業的網站www.jsmicro.net,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。