按液位信號控制柜控制潛水排污泵

時間:2013/12/2 來源:浙江揚子江泵業有限公司

潛水排污泵的水位信號
  潛水排污泵與排水泵不同,一是數量不多,因為每幢建筑物總是把污水集中在一起排出;二是污水很臟,不允許它積滿后泛濫成災,因此一般都采用兩臺泵,中水位開一臺,高水位開兩臺。另外必須設漫水報警,以便使值班人員迅速處理。
  (1)采用UQK一71水位信號裝置。采用UQK一7l水位信號裝置時的水位信號原理。
  它的信號觸點不能自鎖,因此由1KA、2KA中間繼電器進行閉鎖。污水泵的水位一般設置中水位及高水位信號。中水位由低位1JXl及中位1JX2組成三位調節,達中水位時,開一臺泵,水位降至低位時停泵;高水位信號由中位2JXl及高位2JX2組成三位調節,達高水位時,再開一臺泵,兩臺泵一起運行,水位降至中位時停一臺泵。
  高水位時,2KA閉合,如果只開一臺泵,或一臺泵都不開,則1KM及2KM都閉合,則有漫水的可能,電鈴DL接通,發出聲響信號,由值班人員按下SS按鈕,KA解除聲響并自鎖,同時漫水信號燈HR亮。處理完畢,開泵后,HR燈滅。
  (2)采用UQK一12水位信號裝置。采用UQK一12水位信號裝置時,也是三位調節,但它的二次儀表僅輸出一對觸點,高位開啟、低位閉合,并具有自鎖功能,見圖3—13。漫水信號部分與UQK一71相同。
  2.控制系統接線
  (1)一般機電控制。潛水排污泵控制接線見圖3—14。它的水位信號可選UQK一71。
  在一次回路中利用空氣斷路器的復式電磁脫扣器,作電動機過電流及過負荷保護用,可省掉熱元件;接觸器作啟停之用;一次設備規格按電機容量選用。
  在中水位時一泵運行,高水位時二泵運行;低水位時,二泵都停。利用SA開關,可選擇IM泵中水位起動,2M泵高水位也起動,或2M中水位起動,IM高水位也起動。SA轉換開關置于中問,則二泵可進行人工控制或維修。
  虛線框中的設備,可集中安裝在一個箱中,作為潛水排污泵的運行和漫水信號,置于水泵值班室,供值班人員監視用。其余設備安裝于一個箱內,置于潛水排污泵附近,供維護操作用。
  潛水排污泵的容量也不大,一般在1.1~15kW之內,它的一次設備及二次設備的規格可參照表3—4選擇,SA為wL5一15D1041/4。潛水排污泵信號箱尺寸可取300ram×200ram×200mm,其余設備的箱體尺寸可取400ram×500ram×250ram,在這兩個箱子中各加lo個10A的端子板。
  (2)采用BA系統時。建筑物設有BA系統時,潛水排污泵亦應進入此控制系統,應將污水池中的水位信號進入DDC站,經處理后輸出高水位開泵及低水位停泵的觸點,觸點容量為220V(380V)、5A,將此觸點接人圖3—14中,代替1KA及2KA,使潛水排污泵仍按水位高低進行排污,并將潛水排污泵接觸器的常開輔助觸點亦輸入DDC站,用作運行信號顯示。當污水達高水位而只開一臺泵,或兩臺泵都不開時,由BA總站發報警信號,并通知物業管理人員去檢修。
  當給水泵、排水泵、潛水排污泵數量多時,可在物業處的相應部門設置BA分站,安裝微機、鍵盤及顯示屏,可直接從顯示屏取得各水泵的運行信號,水箱、水池的水位高低、污水池漫水信號及其他故障報警,便于按責分段管理。